Тема: Применение ВСН 01-89

Появились вопросы по поводу применения ВСН 01-89. В какой части еще действует ВСН 01-89 после выхода СНиП 21-02-99. В частности интересует раздел Генральные планы? Срочно нужен ответ "горим" в суде.

Re: Применение ВСН 01-89

ВСН являются рекомендуемыми (а не обязательными) документами в соответствии с абзацем 10 части 3 «Предисловия» "УКАЗАТЕЛЯ
нормативных документов по строительству,
действующих на территории Российской Федерации
(по состоянию на 01.01.2007 г.)".

Re: Применение ВСН 01-89

> Алексей
Совместное письмо Госстроя России о 24.10.2000 N 9-18/527 и Главного управления Государственной протовопожарной службы МВД России от 20.10.2000  20/2.2/3784 "О применении требований СНиП 21-02-99 и ВСН 01-89" в связи с поступающими запросами разъясняет вопросы применения требований СНиП 21-02-99, ВСН 01-89, НПБ 110-99.
"В связи с введением в действие с 01.07.2000 г. СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" требования ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей" Минавтотранса РСФСР в части проектирования легковых автомобилей следует считать недействующими.
Предприятия по обслуживанию автомобилей, перечисленные в преамбуле ВСН 01-89 (автотранспортные предприятия и объединения, станции технического обслуживания и др.), а также отдельные помещения для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, предусматриваемые в составе автостоянок (по п. 5.6 СНиП), следует проектировать с учетом требования ВСН. Необходимость устройства автоматического пожаротушения в помещениях постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ определяется по разделу 6 ВСН (соответствующая ссылка на ВСН имеется в п. 2.10 НПБ 110-99), других производственных и складских помещений - по НПБ 110-99 в зависимости от их категории.
Необходимость устройства автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации в автостоянках для легковых автомобилей регламентируется СНиП 21-02-99 (П.П. 6,28-6.32).
В пункте 6.29 г) СНиП 21-09-99 установлено общее правило об устройстве автоматического пожаротушения в автостоянках, встроенных в здания другого назначения. Пункт 4.27.2 НПБ 110-99 содержит допущение от того правила для небольших (на 2 автомашины) стоянок, располагаемых в цокольном и надземных гаражах.
Выбор средств автоматического пожаротушения (водяное, пенное, газовое, порошковое и т.п.) осуществляется проектной организацией с учетом технологических и конструктивных особенностей защищаемых помещений и технико-экономического обоснования. Допускается применение самосрабатываемых модулей и систем (порошковых, аэрозольных и пр.), сертифицированных в установленном порядке. В этом случае ворота в обособленных боксах следует предусматривать глухими, без устройства отверстий, требуемых п.5.40 СНиП".

Re: Применение ВСН 01-89

Прошу помочь с ВСН 01-89: действуют ли сейчас "7. дополнительные требования для предприятий
по обслуживанию газобаллоных автомобилей", в эпоху газификации всех ТС в стране (50% к 2020 году)?

Если да, в каком документе указано, что мастерской не обязательно следовать этим драконовским и устаревшим нормам, если обслуживаемый парк техники на метане менее 25 единиц?