Тема: Кто знает про дугогасящие катушки 10кВ?
Кто знает, какие дугогасящие катушки с трансформаторами (какими?) применяются для компенсации емкостных токов на шинах 10кВ подстанции. Может сразу приложите схему подключения катушек? Жду писем
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Отрасль → Электрика и схемотехника → Кто знает про дугогасящие катушки 10кВ?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Кто знает, какие дугогасящие катушки с трансформаторами (какими?) применяются для компенсации емкостных токов на шинах 10кВ подстанции. Может сразу приложите схему подключения катушек? Жду писем
Это что то странное.... Насколько я знаю на ячейках RM6 и SM6 (SCHNEIDER ELECTRIC) 10кВ применяется выключатели нагрузки при отключение которых их контакты перекидываются автоматически на контакты разрядника подключенного к системе общего заземления ТП. Гашение дуги которая образуется в процессе отключения, производиться в дугогасящей камере или в масле (ели это масленные выключетели нагрузки). А вот про трансформаторы и катушки ничего такого не слышал. Может речm идет про катушки независимых расцепителей а?
Приветствую уважаемые.
Полагаю Михаил подразумевает компенсационные ректоры типа ЗРОМ (РУОМ)... только я не доконца понял вопроса о трансформаторах. видимо имеется в виду вот эта схема " Дугогасящие реакторы руом + фильтры присоединения ФМЗО" ... в таком случае это не совсем трансформатор. если да то эту инфу вы можете получить на сайтах производителей ... обычно реактор предлагается с ФМЗО. пишите на http://google.ru - ФМЗО, РУОМ и он вам выплюнет достаточно страниц где вы можете наковырять то что вас интересует. если не найдете схему то пишите мне н мыло я вам ее пришлю .... у меня где то была ... только ее нужно сканить. Но если не найдете не поленюсь :)))
Всего хорошего.
Я так понимаю, что вопрос заключается в следующем:
Дугогасящие катушки есть с плавным (РЗДПОМ)и ступенчатым (РЗДСОМ)регулированием. Именно эти реакторы выпускает московский электрощит, есть и более современные варианты.
А подключение их выглядит так: к шинам 10 кВ через выклл-ль подключен трансформатор 10/0.4, а к нему - реактор. Вот и дощли до трансф-ра, теперь самое интересное! Схема соед. тр-тора - Yн/Д (Yн-10 кВ, Д-0,4 кВ), а не наоборот, как обычно. К выведенной нейтрали 10 кВ и подключается реактор.
Cхемы весьма разнообразны ... это не факт
> Dmitriy Taranenko
Дмитрий, а что из себя представляет этот фильтр? он включается со стороны 10 кВ? Все равно ведь дожна быть выведена нулевая точка, куда подключается реактор. Или в таком фильтре это предусмотрено? Я знаю только фильтры присоединения для ВЧ-связи, но это не они. Было бы интересно подробнее узнать, если можно, вышлите пожалуйста схемки. Заранее спасибо.
Да охотно ... я пришлю вам схемки и даже с пояснениями, но не сегодня а на днях ... немного занят =)
Тут схема подключения ФМЗО и на мой взгляд понятный принцип компенсации... если кому интересно.
При большой емкости сети такое включение пожалую даже предпочтительнее, чем включение в нейтраль трансформатора.
http://dmitry.skivsoft.com/index.php?a=fmzo
кто знает можно ли подключать к выключателю дугогасящей катушки фидер нагрузки
По идее можно...
но тогда вам придеться учесть суммарную мощность потребителя + полную мощность компенсации реактора, для выключателя.
И зашиту фидера не забыть.
При поиске места ЗЗ этот фидер придется оставлять на последок...то есть если вы не нашли точку по остальным отходящим фидерам, то отключайте фидер с реактором... думаю понятно почему.
Не знаю, как то корявенько смотрится =)
Может, что то подскажут более опытные коллеги? =)
Удачи!
Всем здравствуйте и не чихайте, как я. Поисковик вывел меня на вас, а вопрос вот такой: при подключении реактора РЗДПОМ к 10 кВ какой трансформатор лучше использовать (именно тип)? Подскажите, пожалуйста
Коричневый или лучше серый (именно цвет).
Ха, ну это мы потом покрасим. А вот кто бы тип транса подсказал. Я тут нарыл некий ТМ 400/10, может, что посовременнее уже соорудили?
Что значить "нарыл", советую немного подробнее описать реактор, а то кроме как цветом трудно помочь ...хы я бы поярче что-нибудь выбрал. Летом моднее.
Здрасьте. Кто нить имел дело с резонансно-заземлёнными или эффективно-заземлёнными нейтралями. Где можно о них поподробнее узнать.
Привет! Подскажите, где найти чертеж реактора типа РЗДПОМ. Заранее спасибо.
Ребята! помогите наити к Дугогасящему реактору типа РЗДПОМ480/10кВ трансформатор ТМЗ или ТСЗ с выведенным нулем с высокой стороны.
ТСЗ выпускает самарский трансформаторный завод
Есть такая фирма ООО ВП НТБЭ г.Екатеринбург, она производит комплект оборудования реактор, трансформатор, систему регулирования вобщем полный комплект.
Уважаемые профессионалы! Помогите ответить на некоторые вопросы касаемо происходящих процесов при подключении ДГК с ступенчатым регулированием к сборным шинам подстанции -6кВ,для компенсации сумарного тока Ic=94A в резонанс с Il=96A.
Вопрос:
1. Почему включение реактора необходимо производить разъеденителем и как это может повлиять на происходящий электрический процес?
2. Откуда появляется ток =20А в нейтрали ДГК включённой в резонанс при количестве кабельных линий в сети более 70%. (включение сопровождается выпадением указательных блинкеро "земля в сети").