Re: Как правильно считать токи КЗ в сетях 0,4 кВ?
Народ подскажите пож сопротивления трансформатора 10/0,4кВ 1000кВА для расчета однофазных токов КЗ
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Отрасль → Электрика и схемотехника → Как правильно считать токи КЗ в сетях 0,4 кВ?
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Народ подскажите пож сопротивления трансформатора 10/0,4кВ 1000кВА для расчета однофазных токов КЗ
Уважаемый Александр! Вышлите и мне , пожалуйста программу расчета токов к.з. на ParK-13@mail.ru
Подскажите кто сталкивался с упрощенной формулой расчета токов КЗ в сетях 0,4 кВ, когда неизвестна мощность трансформатора, длина и сечение кабеля до ГРЩ. Делал проект магазинчика небольшого, понятное дело что данных никаих нет, и взять их неоткуда, поэтому пощитал от ГРЩ, раньше все время проходило в ростехнадзоре, а теперь написали замечание, что щитать нужно учитывая все от трансформатора, как будто я без них незнаю, или по упрощенной формуле Энергосервис. рылся по тырнету ненашел такую формулу а очень пригодилась бы, потому что халтуры на квартиры и магазины, постоянно даже при наличие тех.условий все от грщ.
Здраствуйте Александр! не затруднит ли вас и мне выслать прогу по рассчету ткз.bogan07@rambler.ru заранее благодарен.
такой вопрос. Мне для расчета уставки по времени для включения АВР необходимо знать время выбега асинхронных и синхронных двигателей до момента, когда напряжение выбега понизится ниже 0,6 Uном. Есть ли информация, где взять формулы расчета выбега СД и АГ, чтоб получить это время для системы с максимально допустимым по ГОСТ моментом нагрузки для двигателей на 6кВ
Есть хорошая программа Электрик, рассчитывает практически все.Там же есть и упрощенный расчет к.з. Кстати автор(авторы) kz1000 и Электрик один(и) и тот же.Пользуюсь ей с версии 4.7,последняя 5.7 Рекомендую.
Вот ссылка на Электрика:
http://elektrik-soft.ru
а тут остальные программы автора(ов)
http://rzd2001.narod.ru/load
ссылка на ГОСТ 28249-93 http://www.elec.ru/library/gosts_e09/gost_28249-93.pdf
> Артём
Скачай Электрик версия 5.9 и в путь -дорожку
Желаю удачи
Почему при расчете однофазного ТКЗ по методу петли фаза-ноль и ГОСТ 28249-93 получаются результаты, которые отличаются в два раза?
Вордовский документ с расчетом с небольшим примерчиком можно скачать с ifolder по ссылке:
Название: Пример расчета однофазного ТКЗ.doc
Размер: 39.50 кб
Доступен до: 2008-05-24 13:08:05
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/6284725
"Электрик" считает только одну линию(один проводник). А в цепи обычно 4 - 5. От ТП до ВРУ, от ВРУ до ЩС от ЩС до ШУ(шкафа управления предположим привода) и от ШУ до приемника.Разные длины, разные сечения, да и материал частенько отличается(если от ТП до ВРУ - то алюминий, то медь). Так что для нормального проекта он не катит.
Вот вам выдержка из проги Winelso которую я юзаю
(это из описания)
:
....Внимательный анализ показал, что указанный ГОСТ применим для сетей с за-щитными проводниками, в качестве которых используются контура заземлений, под-крановые балки, сторонние проводящие части и пр., т.е. для сетей без явного защит-ного проводника. Для этого случая авторами ГОСТ были рассчитаны т.н. прямые, об-ратные и нулевые сопротивления для разных элементов электрических цепей, учиты-вающие прохождение электрического тока в т.ч. вне кабелей. Значений же нулевых сопротивлений для случая защитного проводника в составе кабеля или отдельного защитного проводника в ГОСТе 28249-93 нет. Поэтому при явном применении ГОСТ к расчёту однофазных КЗ, например для 3-жильной однофазной линии возникает почти 100-процентная ошибка в большую сторону по сравнению с методикой, основанной на использовании сопротивления петли «фаза-нуль». Поскольку при проектировании новых сетей, как правило, проектируется и защитный проводник (в составе кабеля или отдельный) использование ГОСТ может привести к огромным ошибкам расчёта однофазных токов КЗ и, соответственно, выбору аппаратуры защиты.
---пойдём дунем---
Здорова Робяты!!!
Нигде не могу найти прогу по расчёту ТКЗ
с графическим редактором для режимов перезапитки.(чтобы ТКЗ изменялся от места установки нормальных разрывов).
Можа хто видел!?
Есть программка EnergyCS http://www.csoft.ru/catalog/soft/version_10179.html . В ней несколько методик, не меняя схему можно считать по разным методикам.
[RE:] Александр!
Буду очень признателен Вам за программу по расчету Iкз в сети 0,4кВ.
С профессиональным праздником - Днем Энергетика!
Да забыл написать. Программа EnergyCS http://www.csoft.ru/catalog/soft/version_10179.html по расчету ТКЗ сертифицирована.
Добавлю по поводу EnergyCS Электрика:
Программа производит расчеты в соответствии со следующей литературой:
1) «Правила устройства электроустановок» издание 7.
2) ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ».
3) ГОСТ 52735-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1кВ».
4) ГОСТ 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания».
5) ГОСТ 29176-91 «Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчёта в электроустановках постоянного тока».
6) ГОСТ 28895-91 (МЭК 949—88) «Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева».
7) МЭК 909-1 «Расчет токов короткого замыкания в трехфазных сетях переменного тока».
8 ) РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».
9) Циркуляр № Ц-02-98(Э) «О проверке кабелей на невозгорание при действии тока короткого замыкания в сетях собственных нужд электростанций».
10) РТМ 36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок».
11) НТП «Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение».
12) НТП «Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий».
13) 1073-Э «Указания по выбору мощности трансформатора собственных нужд для питания сети 380 В. Институт «Теплоэлектропроект».
14) 750-Э «Типовая методика определения расчетных нагрузок при выборе трансформаторов собственных нужд 0,4 кВ. Образцы расчетов института «Теплоэлектропроект».
15) 1281-Э «Релейная защита элементов в сети собственных нужд атомных станций. Типовой проект института «Атомэнергопроект».
16) Источники постоянного тока в энергетике. Расчет и выбор аккумуляторных батарей и зарядно-выпрямительных устройств. Рекомендации фирмы OLDAM.
Более подробная информация по программе в следующем топике данного форума:
https://www.caduser.ru/forum/topic48330.html
В EnergyCS Электрика наряду с расчетом мгновенного режима сети осуществляется и определение расчетных токов в элементах сети. В программе реализованы следующие методы определения расчетных нагрузок:
- метод учитывающий коэффициенты загрузки оборудования и коэффициенты одновременности в узлах (Кз и Ко). Этот метод может быть эквивалентен методу расчета по коэффициенту спроса.
- метод института «Теплоэлектропроект» (ТЭП), рекомендуется для собственных нужд ТЭС;
- метод института «Тяжпромэлектропроект» (ТПЭП)(РТМ 36.18.32.4-92), рекомендуется для машиностроительных предприятия, ремонтных мастерских и т.п.
Можно выбрать любой метод, который Вам подходит.