Тема: Нормы на потери напряжения
Кто подскажет нормы на потери напряжения в проводнике.
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Приемы работы → Нормативы и стандарты → Нормы на потери напряжения
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Кто подскажет нормы на потери напряжения в проводнике.
> Алексей
Для освещения не более 2,5% (МАКСИМУМ!!!)
для двигателей и других типов нагрузок до 5-10%,
но за большое падение напряжения тебя расстреляют Заказчики (Шутка).
Ты только не забывай и то, что сечение проводника выбирается еще и по нагреву и по уставке защитного автомата.
> Алексей
Вообще то есть ГОСТ, где все прописано. Называется он, если мне память не изменяет, "качество электроэнергии" - как то так.
"Для освещения не более 2,5% (МАКСИМУМ!!!)
для двигателей и других типов нагрузок до 5-10%,
но за большое падение напряжения тебя расстреляют Заказчики (Шутка).
Ты только не забывай и то, что сечение проводника выбирается еще и по нагреву и по уставке защитного автомата."
если не секрет - источник
Смотри ПУЭ(Правила устройства электроустановок)
Хотелось бы узнать, какой снип или гост определяет уровень падения напряжения сетей освещения?
ой простите, имеются ввиду производственные помещения
Для освещения и до 5 процентов - в случае с ЛН
Для ДРЛ и ЛЛ не более 2,5% наче может ПРА не сработать... это тоже пишут... хотя это ересь, и при 5-7 ПРА зажгет лампу, а вот при 5% на ЛН она будет гореть тускло.
Для двигателей падение напряжения вообще критично, смещается критический момент и механическая характеристика теряет свою жесткость.
И еще... расчет ведется от шин ТП а не ШР или ПР, ну или чего у вас там))))