Тема: Как правильно заполнить в штампе наменование документа: "План 2 - го этажа"?
Подскажите пожалуйста, как с точки зрения норм правильно написать в штампе :
План 2 - го этажа или
План 2 этажа или
План 2 эт. или
План второго этажа (
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Приемы работы → Нормативы и стандарты → Как правильно заполнить в штампе наменование документа: "План 2 - го этажа"?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста, как с точки зрения норм правильно написать в штампе :
План 2 - го этажа или
План 2 этажа или
План 2 эт. или
План второго этажа (
> Gan
план на отм. +3.600 или какая там у тебя...
А если очень хочеться указать номер этажа ?
ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации
5.24 В названиях планов этажей здания или сооружения указывают отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости.
Примеры
1 План на отм. 0,000
2 План 2 - 9 этажей
3 План 3 - 3
При выполнении части плана в названии указывают оси, ограничивающие эту часть плана.
Пример - План на отм. 0,000 между осями 1 - 8 и А - Д
Допускается в названии плана этажа указывать назначение помещений, расположенных на этаже.
т.е. правильно писать "План 2 этажа"
Супер
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форумы CADUser → Приемы работы → Нормативы и стандарты → Как правильно заполнить в штампе наменование документа: "План 2 - го этажа"?
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc