Тема: Установка радиаторов отопления (батарей)

Подскажите, пожалуйста, какой должен быть диаметр трубки, соединяющей входное и выходное отверстие батареи? Такой же, как  у стояка или меньше? (перемычка, необходимая для замены батареи, чтобы не отключать весь стояк).

Re: Установка радиаторов отопления (батарей)

Это не
"перемычка, необходимая для замены батареи, чтобы не отключать весь стояк",
а замыкающий участок, необходимый для нормальной работы однотрубной системы.
Если его не было, а Вы, в поисках приключений, решили поставить "для замены", то делайте по диаметру стояка. Но лучше вообще не делайте, если раньше не было. И не ставьте нештатной арматуры, если система однотрубная.

Re: Установка радиаторов отопления (батарей)

Обычно стояк 32 или 25 диаметра.
"перемычка" или соединение типа "мост" ставится на один диаметр меньше. На входе\выходе в радиатор ставится кран шаровый, который дает возможность замены радиатора. На входе ставится еще фильтр.
"Перемычка" используется для создания сопротивления чтоб был поток через радиатор а не в обход. Вода не дура, она не потечет через радиатор ведь там сопротивление больше чем напрямик. :)
стандртные размеры есть в ГОСТе

Re: Установка радиаторов отопления (батарей)

ГЫ ржу нимагу --"соединение типа "мост"" и "  На входе ставится еще фильтр"
угу и грязевик абонентский wacko2 рядом ..гы гы wacko2

Re: Установка радиаторов отопления (батарей)

нарисуйте схемку!