Тема: Электроснабжение 1 категории

Столкнулся с проблемой:
Почему-то в последнем издании ПУЭ четко не указано как прокладывать кабели к потребителям 1 категории. Раньше было правило - по разным трассам. Но это же нереально. Поэтому мы прокладываем в разных траншеях на расстоянии 1 метр друг от друга (кабели). Правильно ли это?

Re: Электроснабжение 1 категории

Думаю правильно, потребитетели 1 категории как думаю вам известно должны питаться от двух различных независимых источноков питания. А у вас получается что проложим два кабеля вместе, и если не повезет и допустим случится авария серьезная в вашей траншее. То что потеряем оба источника питания. А перерыв в электроснабжении ЭП 1 кат. ведет к потерям на производстве новым авариям, и т.п.

Re: Электроснабжение 1 категории

в одной траншее можно прокладывать в а\ц трубах или устроив перегородку из кирпича.не так давно рассматривали этот вопрос с Гл.инженером Эл.сетей нашего города.
в любом случае обратицца придецца в Сети - согласовывать то у них.

Re: Электроснабжение 1 категории

Добрый день, Уважаемые знатоки :)
подскажите пжлста, а где вообще заканчивается требование к категорийности объекта - например аспирационный вентилятор (автомат находится в ЦУД - длина кабеля ок. 200 м) отнесен к первой категории - так что, до него тянуть два кабеля ? или  автомат должен быть запитан от двух независимых источников ?
спасибо

Re: Электроснабжение 1 категории

Андрей пишет:

подскажите пжлста, а где вообще заканчивается требование к категорийности объекта — например аспирационный вентилятор (автомат находится в ЦУД — длина кабеля ок. 200 м) отнесен к первой категории — так что, до него тянуть два кабеля ? или автомат должен быть запитан от двух независимых источников

Вобщем руководствоваться предлагаю ПУЭ Цитата:"п.5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения."
Конец цитаты.