Тема: степень освещенности подземной автостоянки

Добрый день !
такой вопрос:
каковой должна быть освещённость подземной автостоянки (в люксах)

Re: степень освещенности подземной автостоянки

75Lx

Re: степень освещенности подземной автостоянки

Подскажите ссылочку на документ и пунктик по нормам освещенности для подземных автостоянок?

Re: степень освещенности подземной автостоянки

> Dmitriy
Для Москвы Строительные нормы МГСН2.06-99, табл.3,пункт 2б (если МГСН не устарел)
Для подземных стоянок - 50лк.
Я (не "москвич" и не "жигули") пришел к этому же выводу, (значение - 50лк.) используя ссылку на СНиП23-05-95 пункт 7.39 и табл.16 как для тоннелей при длине менее 60 метров. Тоже  50лк.
Если у кого-то  есть более свежая информация, пожалуйста поделитесь здесь.
С уважением!