Тема: Счетчики прямого вкл. Сечения проводов

Здравствуйте уважаемые разработчики! Кто может пояснить значение фразы в ГОСТе Р 52320(В разделе 5.2 Корпус, 5.2.1 Общие требования): "Зажимы должны обеспечивать подключение до двух медных или аллюминиевых проводов суммарным сечением до 5 мм кв." Вопрос: 5 мм кв. это на каждый из двух? Ведь если счетчик непосредственного ( прямого) включения то 5 мм кв. на одну фазную жилу это же мало (макс. ток 50 А)?

Re: Счетчики прямого вкл. Сечения проводов

Уважаемый, mix!
Вы в ГОСТе какого года смотрели, честно говоря посмотрев 2005 года не нашел этой фразы в указанном пункте.

Re: Счетчики прямого вкл. Сечения проводов

Прошу прощения, с толку сбил. Это в пункте 5.4 Зажимы, зажимная(ные)плата(ты), зажим защитного заземления.

Re: Счетчики прямого вкл. Сечения проводов

Хорошо. Тогда проще, сечение провода, если он проложен открыто для тока 50А 6мм.кв.(Табл. 1.3.4. ПУЭ издание 6). Ну наверно ради экономии у нас по ГОСТу 5)))

Re: Счетчики прямого вкл. Сечения проводов

Понятно, спасибо! Хотя не ясно почему в ГОСТе объединены медные и аллюминиевые провода, ведь для аллюминиевых сечение должно быть больше...