Тема: какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?

доброе время суток
какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?
дайте пожалуйста ссылку на стандарт в котором содержится эта инфа

Re: какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?

> Георгий
как таковой стандарт: СП 31-110-2003. там внимательно почитайте, если не определена нагрузка, то 60Вт. Для общежитий коридорного типа до 100 розеток 100Вт, более - 60Вт. Коэффициенты в том же документе.

Re: какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?

Спасибо за помощь

Re: какую нагрузку брать на розетку(и) общего назначения, и какой коэфициент спроса и одновременности применять к ним ?

А если у нас не общежитие, а квартира? Мощность принимается точно так же.