Тема: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Система TN-С предусматривает 4-х проводную систему 1-2-3-РЕN от ТП,
система TN-S - 5-проводную 1-2-3-N-PE от такого-же трансформатора.
Системой TN-C-S является система TN-C, у которой на определенном этапе проводник PEN разделился на РЕ и N,причем без права на обратное соединение.

Вопрос: к какой системе принадлежит следующая: от трансформатора ушли 1-2-3-РЕN, в
вводном устройстве РЕN сразу разделился на N и РЕ и больше не соединялся.

У меня такие варианты:
1. Это TN-C-S, т.к из ТП вышло только 4 провода, а то что он сразу во ВРУ разделился - не
имеет значение, главное каким из ТП вышел.
2. Это TN-S, т.к. по TN-C никто здесь не был подключен,а TN-C-S - это комбинация обеих,
значит имеет место только TN-S, независимо от того, что от ТП вышло только 4 проводника.

Re: Система заземления: TN-S или TN-C-S ?

Если обратиться к ПУЭ
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания;

становится очевидно, что вы имеете дело с системой TN-C-S.