Какие настройки стоят в Electrical Preferences (_AecbElectricalPreferences),
----------------------------------------------------------------------------
default
какая нагрузка на группе?
----------------------------------------------------------------------------
Например
6 осветителей по 100, 6x100=600w
Расчёт по американскому стандарту User's guide to the National electrical code, но близко к нашему, например несколько (6-7) потребителей по 400Вт
даст провод 1.5 квадрата и автомат 16 амп., это с запасом. При условии что все данные в свойствах провода заполнены и в системе установлен WireSizes.xml для кв.мм
The National Electrical Code (NEC), or NFPA 70?
У них другая система обозначения диаметра(?) кабеля (AWG)
15(AWG)= 0.0571(INCH)= 1.450(MM)