Тема: Перестал считаться диаметр проводов.

При попытке посчитать говорит что невозможно посчитать диаметр, и советует проверить стиль проводов. В стилях особо ничего не поменять- стоят тип проводника, его кол-во и изоляция. У меня там настроено на фаза-нейтраль-земля. Дело в щите, проводах или в цепях?

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

Ivan Plaxin,

Перестал считаться диаметр проводов...

Если перестал, значит раньше считал? Видимо что-то потерял, файлик какой-нить.

Дело в щите, проводах или в цепях?

да, всё должно быть установлено, присвоены значения, иначе что рассчитывать?

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

Как MEP считает диаметр кабеля? У меня на группу из 4 осветителей калкулятор показивает 2.5мм?
Плюс она показывает автомат на 20 ампер. Когда обычно ставят на 5А и 1.5мм.

Спасибо.

(изменено: Vitaly, 9 декабря 2010г. 19:24:57)

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

У меня на группу из 4 осветителей калкулятор показивает 2.5мм
Плюс она показывает автомат на 20 ампер. Когда обычно ставят на 5А и 1.5мм.

Какие настройки стоят в Electrical Preferences (_AecbElectricalPreferences),
какая нагрузка на группе?
20 амп. это по умолчанию, автомат нужно подбирать вручную (из диапазона), следить за цветом строки, если покраснеет значит стоп, чуть увеличить значение, сечение пересчитается.
Расчёт по американскому стандарту User's guide to the National electrical code, но близко к нашему, например несколько (6-7) потребителей по 400Вт
даст провод 1.5 квадрата и автомат 16 амп., это с запасом.  При условии что все данные в свойствах провода заполнены и в системе установлен WireSizes.xml для кв.мм

(изменено: vladimir, 10 декабря 2010г. 12:00:45)

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

Какие настройки стоят в Electrical Preferences (_AecbElectricalPreferences),
----------------------------------------------------------------------------
default


какая нагрузка на группе?
----------------------------------------------------------------------------

Например
6 осветителей по 100, 6x100=600w



Расчёт по американскому стандарту User's guide to the National electrical code, но близко к нашему, например несколько (6-7) потребителей по 400Вт
даст провод 1.5 квадрата и автомат 16 амп., это с запасом. При условии что все данные в свойствах провода заполнены и в системе установлен WireSizes.xml для кв.мм

The National Electrical Code (NEC), or NFPA 70?
У них другая система обозначения диаметра(?) кабеля (AWG)
15(AWG)= 0.0571(INCH)= 1.450(MM)

(изменено: Vitaly, 10 декабря 2010г. 14:00:08)

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

... данные берутся из таблицы, для мм д.б. таблица , я же выше писал, что
-

При условии что все данные в свойствах провода заполнены и в системе установлен WireSizes.xml для кв.мм

т.е. WireSizes_RUS.xml для того чтобы система её считала её нужно переименовать в
WireSizes.xml

(изменено: vladimir, 10 декабря 2010г. 15:29:19)

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

можно попросить Wiresizes RUS.xml ? У меня нету в директории MEP етого фаила.

Re: Перестал считаться диаметр проводов.

WireSizes_RUS.xml