Тема: MEP 2013 Проблема с воздуховодами

В MEP 2010 и 2011 для рисования воздуховода выскакивало окошко, в котором из раскрывающихся меню надо было выбрать нужные параметры. В MEP 2013 все вводится через командную строку. Вопрос ... как в 13 настроить это окошко чтоб как в 11 было? Командная строка это долго и скучно.

Вопрос 2. Спецификация количества воздуховодов отказывается их считать, ссылаясь на неверную классификацию. Что можно сделать в таком случае?

(изменено: Vitaly, 27 мая 2013г. 16:52:07)

Re: MEP 2013 Проблема с воздуховодами

Вопрос 2.

Пример выложите, пожалуйста.

как в 13 настроить это окошко чтоб как в 11 было?

... В 13-ой диалог построения трубопровода размещён на палитре свойств.
Выполните:
1. Рабочее ространство - Трубопроводы
2. Палитра инструментов - Трубопроводы
3. л.к.м на инструменте Труба
4. Диалоговое окно с параметрами тек. инстр. Труба - см. Палитра свойств

(изменено: Дачтожтакоето, 29 мая 2013г. 15:43:11)

Re: MEP 2013 Проблема с воздуховодами

Выкладываю пример с моими воздуховодами которые не считаются "из-за их классификации". Автоматическую спецификацию позаимствовал с этого форума.

Vitaly пишет:

... В 13-ой диалог построения трубопровода размещён на палитре свойств. Выполните: 1. Рабочее ространство - Трубопроводы 2. Палитра инструментов - Трубопроводы 3. л.к.м на инструменте Труба 4. Диалоговое окно с параметрами тек. инстр. Труба - см. Палитра свойств

Лучше бы оставили как раньше было. Придется снова привыкать.

Vitaly, благодарю за помощь.